  • en réponse à : Module récepteur 599032 #14505
    oliviers
    Participant

    Hello,
    Pas à ma connaissance… Par contre, la transformation d’un module prise 582860 est discutée ici:
    https://www.abavala.com/forums/discussion/module-contact-sec/

    Par ailleurs, un vrai module “contact sec” est dans les tuyaux… pour “bientôt” …

    Une autre solution consiste à utiliser votre module 599032 pour piloter un relais à bobine 220V. P. ex référence Conrad 503334 – 62.

    Oliviers

    en réponse à : Récepteur chauffage à fil pilote #14434
    oliviers
    Participant

    Bonjour,
    Je gère trois convecteurs “fil pilote” au travers de récepteurs sans fil. (Des Sèche-serviettes Castorama Cyclade 2). Les diodes du panneau de contrôle de ces sèche-serviettes reflètent correctement leur état (Arrêt, Hors Gel, Eco, Confort) suite aux commandes reçues de la Blyssbox. Par contre, sur le module récepteur Blyssbox, pas d’allumage de diode. (C’est normal.)
    Il faut voir dans la notice de votre convecteur ce qu’ils disent: si effectivement il y a des diodes qui sont censées refléter la dernière commande reçue…
    Oliviers

    en réponse à : MAJ 2.2.20 du 18/12/13 #14367
    oliviers
    Participant

    Hello Pascani et Matos,
    Ce n’est pas aussi grave que chez vous, mais j’ai aussi eu une série d’incidents qui sont, me semble-t-il, consécutifs à la dernière mise à jour car tout allait bien avant…
    – Messages “accessoire injoignable” qui sont réapparus (5x)
    – Un plantage total de la box qui ne répondait plus a rien (ni par Internet, ni par télécommande). Reboot local requis. (La cause ? Apparemment,une activation/désactivation rapide de l’alarme intrusion par télécommande. Mais je n’ai pas réussi à reproduire le cas.)
    – Pertes de connexion Internet rapportées par la blyssbox alors que mon accès est pourtant parfaitement opérationnel.
    Oliviers

    en réponse à : MAJ 2.2.20 du 18/12/13 #14272
    oliviers
    Participant

    …. Donc il semblerait que les “pertes de connexion” inexpliquées de la Blyssbox soient un signe précurseur d’une mise à jour imminente …. ???

    en réponse à : MAJ 2.2.20 du 18/12/13 #14269
    oliviers
    Participant

    Eh oui…. Ce soir même problème que Teutates et Ben38…. Ma box a des lubies et prétend avoir perdu sa connexion internet, alors que tous mes autres dispositifs (PC, tablette, téléphone IP, Radio IP, Smartphone….) surfent tous sans aucun problème….

    J’éteins et je rallume la box, j’arrive bien à la “pinger” (PING) depuis un PC (preuve qu’elle a bien obtenu une @IP (192.168.0.10) et est connectée au réseau domestique, d’ailleurs les LEDs du connecteur internet sont bien allumées), puis elle s’éteint à nouveau toute seule en disant que son démarrage a échoué car elle n’a pas pu se connecter à Internet …

    A la troisième tentative, tout est OK.

    Question: Quel est l’évènement qui fait que la BOX pense ainsi avoir perdu sa connexion ? Une panne des serveurs Casto ?

    Oliviers

    en réponse à : MAJ 2.2.20 du 18/12/13 #14261
    oliviers
    Participant

    Bonjour Philippe,
    Ne nous aviez-vous pas aussi “promis” la sauvegarde et le reboot à distance pour cette date ?
    Oliviers

    en réponse à : Blyssbox = désespoir…… #14260
    oliviers
    Participant

    SN= Serial Number, Numéro de série. Se trouve sous votre box, sur l’étiquette avec le code-barre.
    Oliviers

    en réponse à : Prise 582874 reconnue main non opérationnelle. #14248
    oliviers
    Participant

    ? Trop de distance ou de murs entre la blyssbox et la prise.?
    Oliviers

    en réponse à : Problème avec module récepteur pour éclairage #14247
    oliviers
    Participant

    Hello,
    J ai eu exactement le même problème, j’ai grillé deux micromodules récepteurs il y a 18 mois en pilotant des ampoules fluocompactes, pour un total de 90W alors que le module est “donné” pour 300W…. Apparemment, le relais doit chauffer et “coller” en position fermée. D’autres ont aussi eu ce problème, c’est qq part ailleurs dans ce forum..
    Problème résolu en utilisant un interrupteur récepteur avec neutre, qui semble plus robuste.
    Bruno, Philippe, il serait bien d’indiquer dans la notice que le micromodule récepteur ne convient pas pour des fluocompactes?
    Par contre, aucun problème pour piloter des ampoules LED..
    Oliviers

    en réponse à : Adaptation sur va et vient existant #14133
    oliviers
    Participant

    Hello,
    Sans mettre un module récepteur quelque part et un émetteur (la box ou une télécommande ou un module émetteur), je ne vois pas comment on pourrait faire…. Vous utilisez d’ailleurs le terme “radiocommandé”…. A partir de quoi voulez-vous “commander” ??

    J’ai fait ce que vous souhaitez chez moi, en désactivant les va-et-vient, et avec un micro-module récepteur et un/des interrupteurs émetteur. Je pense que la durée de la pile dépasse largement un an, car elle ne sert que les quelques secondes pendant lesquelles vous appuyez sur l’interrupteur…La pile de la télécommande de votre télé, de votre clé de voiture, …. dure combien de temps ???

    Oliviers

    en réponse à : idee pour prochaine mise a jour #14006
    oliviers
    Participant

    Le 23 octobre, Philippe a écrit:
    “Le reboot à distance et la sauvergarde de tous les accessoires en cas de changement de box pour décembre de cette année ”

    ? C’est toujours dans les tuyaux ?
    Et quand on parle de sauvegarde, en plus de “tous les accessoires”, on sauvegardera bien aussi tous les scénarios ?

    Oliviers

    en réponse à : Commande portillon #13376
    oliviers
    Participant

    Hello, si vous mesurez la tension “a vide”, il est normal que vous mesuriez plus que la tension “nominale”…. Ces alimentations simples sont redressées/filtrées, mais en général pas stabilisées. Remesurez en charge (essayez p.ex de brancher une petite ampoule de phare 12V).

    Prenez n’importe quel petit transfo d’alim/chargeur d’appareil électronique (hors USB, stabilisé à 5V)(Chargeur d’aspirateur portable, hub, modem, box …), et mesurez la tension à vide… Vous serez surpris !

    Oliviers

    en réponse à : Rien ne va plus !! #13339
    oliviers
    Participant

    ? La pile ?

    en réponse à : contact sec fonctionnant sur pile – roadmap #12787
    oliviers
    Participant

    Verfantibes,
    Le problème va résider dans la durée de vie de la pile, qui risque d’être relativement courte à cause du courant de maintien du relais, (de l’ordre de 10ma) si celui-ci est appelé à demeurer longtemps actif dans votre application…
    Oliviers

    en réponse à : idee pour prochaine mise a jour #12786
    oliviers
    Participant

    Hello Verfantibes,
    C’est déjà faisable… :
    Créer un scénario d’éclairage
    Sélectionner “Déclenchement unique” et sélectionner le détecteur sous “Sur commande ou détection à partir de l’accessoire”…
    Puis sous “Action de Scénario”, sélectionner les accessoires à piloter..