Scénario pince électrique

3 sujets de 1 à 3 (sur un total de 3)
  • Auteur
    Messages
  • #35585
    fleproust91
    Participant

    Bonjour à tous,

    J’ai une pince de consommation électrique et j’ai vu qu’il semble possible de l’utiliser dans un scénario.

    Exemple : si la consommation dépasse 11000w, alors mettre un radiateur en arrêt pendant une certaine durée (avec le récepteur pour radiateur fil pilote).

    Cela semble permettre de faire comme un delesteur et éviter que le compteur disjoncte.

    Ai-je bon ?

    Si oui, c’est génial.

    Merci pour vos réponses.

    #35645
    bruno29
    Participant

    Bonjour.

    Je vais tester cela ..

    #35648
    fleproust91
    Participant

    J’ai testé aujourd’hui cela fonctionne.

    ça dépasse la limite, ça coupe pendant la durée désirée. Par contre le seul truc c’est que si après 10 minutes de coupure le niveau est toujours au dessus de la limite, cela ne coupe pas. Car cela coupe vraiment au passage du niveau maximum indiqué. Il aurait été bien que cela recoupe si toujours au dessus après la remise en marche. Je vais tester en mettant plusieurs limites : 10000w + 11000w + 12000w. Cela semble fonctionner.

    En gros le seul bémol c’est si après la coupure un autre gros appareil se met en marche pendant le délai d’arrêt et dépasse le niveau maximum, cela ne recoupera pas. Dommage. Il aurait été bien de couper en fonction de la puissance et non en cas de dépassement.