    tedcampa
    Participant

    Mon pack Thermostat + module chaudière ne prend pas en compte les demandes de bascule de mode de mon scénario “marche normal” et reste dans son dernier état connu.

    scénario marche normal =
    du Lundi au Jeudi : Eco de 0h00 a 8h30, Confort de 8h30 a 10h00, Eco de 10h00 a 18h30, Confort de 18h30 a 23h00, Eco de 23h00 a 0h00
    le Vendredi : Eco de 0h00 a 8h30, Confort de 8h30 a 10h00, Eco de 10h00 a 18h30, Confort de 18h30 a 20h00, Eco de 20h00 a 0h00
    Samedi : Eco pendant 24h
    Dimanche : Eco de 0h00 à 14h00, Confort de 14h00 a 23h00, Eco de 23h00 à 0h00

    Si je bascule manuellement entre les états confort et eco via les interfaces WEB, Iphone ou Ipad la modification est bien prise en compte 10 à 15mn plus tard.
    Et sans rien changer aux réglages la bascule peux reprendre son fonctionnement normal 2 ou 3 cycles plus tard (exemple je ne vais pas basculer en confort à 8h30 mais à 18h30 ca va marcher)

    client : 62426265
    SN blyssbox : A3EBD2FDA0C06E
    version : 2.2.19

    Merci d’avance pour vos réponses

    #13804
    bruno29
    Participant

    bonsoir,

    pouvez vous dan sles heures de vos scénarios les modifier pa rrapport à la bascule de minuit . ex 23h45 ou 0h15

    merci

    #13806
    bruno29
    Participant

    petit moment de fatigue..je reprends

    vos scénarios sont les suivants :
    1- du lundi au jeudi:
    eco de 23h00 à 8h30 et 10h00 à 18h30
    confort de 8h30 à 10h00 et 18h30 à 23h00

    2. vendredi
    eco de 20h00 à 00h00 / 00h00 à 8h30 et 10h00 à 18h30

    3- samedi
    eco toute la journée

    4- dimanche
    eco de 00h00 à 14h00 et 23h à minuit
    confort 14h00 à 23h00

    c’est à dire dans ce mode de fonctionnement il arrive systématiquement que ce scénario se “plante”. Pouvez vous me donner la distance qui sépare la box de cet accessoire et le mode affiché ( P8 étant le mode piloté ) . Actuellement à 20h29 le thermostat se trouve bien en confort conformément à votre scénario. A quelle distance se trouve aussi le thermostat du récepteur .

    merci

    #13810
    tedcampa
    Participant

    bonsoir bruno

    Mon thermostat est bien en P8 avec le logo “bonhomme” allumé fixe, il se trouve à grosso modo 2m50/3m du récepteur chaudière et à 6 ou 7m de la blyssbox sans obstacle.

    l’incident n’est pas systématique, je peux rester plusieurs jours ou le scénario est bien pris en compte puis sans aucune raison apparente le thermostat “rate” 1 ou 2 cycles.

    pour information l’état sur le site ou les interfaces Idevice n’est pas forcément la position réelle du thermostat (état indiqué “confort” sur l’interface / position “lune” sur le thermostat)

    j’espère que cela peux vous aider