Étiqueté : retour d'état
- Ce sujet contient 25 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par bruno29, le il y a 9 années et 6 mois.
-
AuteurMessages
-
20 avril 2015 à 18 h 04 min #23904julien42Participant
Module échangé par Castorama ce jour: Même comportement aléatoire.
il faut 3 a 4 ordres pour que le module applique 1 ordre.
23 avril 2015 à 20 h 47 min #23991bruno29Participantbonsoir mfacom et julie42.
depuis plusieurs jours je suis sur cet incident . ma box de tests est stressée du matin au soir ( moi aussi par la même occasion) .
pour le module BI sans neutre . effectivement son comportement ne me satisfait pas … remonté ce jour vers dev. correctif en cours sur prochaine Màj .
pour le BI neutre et phase ( julien 42 c’est bien celui là que l’on a testé samedi) . Sur mes 25 essais de ce jour pas de défauts constatés. Lampe à finie par griller à force de la solliciter.
ce que je vous propose , retour de votre accessoire chez moi et je la teste sur mon banc de test et ensuite je la teste dans votre configuration ( produit connecté) . Le pb vient peut être de là .
pouvez vous me contacter par mail demain.
merci
30 avril 2015 à 12 h 47 min #24040MaPcOoParticipantBonjour,
J’ai acheté des modules 664294, bi-directionnel sans neutre.
J’en ai installé un hier soir derrière mon interrupteur (il n’y a pas de va et vient), le souci qui se pose c’est que les 4 LED SMD qui sont au plafond scintillent quand l’intérupteur est en position OF. Il y a un courant de fuite qui passe. Je ai donc enlevé le module car c’est inutilisable en l’état…D’autre retour à ce sujet comme moi ?
possible d’y balancer une mise à jour ou de voir pour me les changer ?
Bien Cdlt,
30 avril 2015 à 14 h 00 min #24042mfacomParticipantBonjour MaPcOo,
Ce phénomène n’est pas rare avec les éclairages LED. J’ai le même cas en ce moment avec un simple interrupteur.
Cela se produit généralement par un effet capacitif des câbles qui se trouvent dans la même gaine (Lorsqu’on applique une différence de potentiel à deux conducteurs isolés, on assiste à une accumulation de charges par effet électrostatique. C’est l’effet capacitif, en gros une petite tension se retrouve dans le câble d’à coté qui lui n’est pas coupé par l’interrupteur et cela suffit à alimenter faiblement des leds ou à les faire clignoter).
Plusieurs solutions:
* mettre un interrupteur bipolaire (coupe les 2 fils)… ==> pas possible avec votre module
* inverser la phase et le neutre ==> testé avec un inter cela fonctionne, à voir si c’est OK avec ce module Blyssbox, mais c’est le plus facile à tester
* Insérer un condensateur aux bornes des d’alimentation 230V des drivers LED ou directements aux bornes des LED si celles-ci sont en 230V (celui-ci va réduire la tension résiduelle et suffire à ne plus avoir le phénomène).
==> fonctionne avec un inter, à voir si c’est OK avec ce module Blyssbox.
ATTENTION, cette méthode est risqué si l’on met n’importe quoi en condensateur !!! Il faut absolument mettre des condensateurs de type “X2”, car ils sont soumis au secteur 230V (des condensateurs classiques éclateraient), il faut choisir des condensateurs de 300V AC environ. pour la valeur, prendre des 100nF, cela devrait suffire. Si cela ne suffit pas, on peut pousser la valeur jusque 220nF voir 470nF. C’est facile à trouver dans les magasins d’électroniques et internet, et ce n’est pas chère.Cette dernière solution corrige toujours le problème, mais c’est à essayer sur les modules blyssbox car ils fonctionnent sans neutre et je ne connait pas exactement d’où ils tirent leur tension parasite pour fonctionner(retour de neutre par l’ampoule ?, parasintes sur la phase ?)
30 avril 2015 à 15 h 04 min #24043MaPcOoParticipantJe serai tenté dans un premier temps d’inverser avec le neutre mais je doute que cela fonctionne vu que le module n’a pas de pile? il prend sa tension sur le retour lampe en permanence.
Pour les condensateurs, il doit me rester des 400V qui train je bricolerai ça des que j’ai un peu plus de temps.
30 avril 2015 à 15 h 47 min #24044mfacomParticipantCe module fonctionne si l’on inverse phase/neutre. J’ai actuellement un de ces modules en test avec ampoule classique et prise de courant bipôle, ce qui me permet d’essayer dans les 2 sens.
Par contre il est plus rare d’avoir le neutre à dispo derrière l’inter… ce qui rend caduque la solution (à moins d’inverser en amont mais au vu des normes c’est interdit car les couleurs des fils ne sont plus bonnes…)
Pour le condo, c’est vraiment du basique que l’on trouve dans tout appareil électronique avec du 230V, du moment qu’il est X2 c’est bon…
30 avril 2015 à 16 h 01 min #24045MaPcOoParticipantOk je vais tester ça en rentrant 🙂 j’ai facilement accés à la boit de dérivation j’y mettrai un bout de scotch de la bonne couleur
Merci je vous tiens au courant.Cdlt,
1 mai 2015 à 20 h 57 min #24052bruno29Participantbonsoir à tous ,
pour les nouveaux modules bi , j’ai remonté vos problèmes aux dev. Un correctif est en cours afin de rendre la communication radio plus réactive.
bonne soirée
1 mai 2015 à 22 h 04 min #24056mfacomParticipantSuper… Merci Bruno.
Sur les 2 modules que j’ai mis en place, 1 est plus récalcitrant que l’autre, et ce depuis le 1er jour. Il en est même inutilisable… Le second je ne peux pas compter sur lui à chaque fois (y’a des loupés).
Le 3eme… J’attend le correctif avant de le mettre.
Bonne soirée
1 mai 2015 à 22 h 06 min #24057mfacomParticipantPour info, celui qui marche vraiment mal me fait aussi des pb d’accessoire perdu (mail)
27 juin 2015 à 22 h 30 min #24673bruno29Participantbonsoir,
pour le module PH+N , sur mon banc de test , réagit rapidement aux ordres.
pour le second sans neutre , une mise à jour RF doit avoir lieu fin été afin de le rendre plus réactif.
je vais mener tout de même une étude sur le PH+N afin de le stresser et voir comment il réagit .
-